关于***地下室负二层框柱的维修整改方案
致:***建筑劳务有限公司
经现场查看,**15#楼地下室负二层15-115-2415-A轴一排框柱,及15-3轴的框柱KZ4混凝土质量很差,纵向受力钢筋外露,混凝土裂缝、孔洞严重,并存在着局部断层现象,属于严重的混凝土质量缺陷。
一、原因分析
经分析,造成混凝土严重质量缺陷的主要原因如下:
1、混凝土漏振。框柱,尤其是KZ4离端部50cm处存在严重孔洞,是混凝土未进行振捣所致,或是分层浇捣时,振捣棒未伸到下一层混凝土中,致使上下层脱空。
2、柱模板拆除过早。柱模板拆除应以“模板拆除时混凝土已成型,不缺棱掉角”为原则,但现场混凝土柱存在局部坍塌、隆起,是混凝土未完全成型的表现;而且拆模后,部分柱混凝土脱离,导致纵筋外露。工人在拆模时,如发现混凝土为完全成型,应立即停止拆模。
另据工长反应,现场模板配备不足,导致急于拆除模板周转使用。
二、处理办法
勒令***劳务队在收到本通知一周内完成整改,方法如下:
1、将缺陷松散部位全部凿除,以露出密实的混凝土为准,并清理干净;
2、用水润湿后,用C45细石混凝土填补密实,局部面积较大部位,应内置钢筋网片,增加粘结力。
3、养护7天以上,对修补部位进行磨光处理。
三、验收
处理完后,报工长及质检员验收,验收表详《混凝土质量缺陷处理记录》。
四、处罚
因开工伊始,就出现严重的混凝土质量缺陷,为方便以后的质量管理,提高劳务队的质量意识,项目部决定对****建筑劳务有限公司处以人民币2000的罚款,罚款从进度款中扣除。
五、后续注意事项
1、混凝土必须振捣到位,对于分层浇筑的混凝土,振捣棒必须伸至下一层混凝土中进行振捣。
2、模板拆除时如发现有重大质量缺陷,应立即停止拆除。
3、劳务队要配备足够的模板,杜绝拆除不能拆除的模板挪作他用。
4、劳务队质量意识要提高,杜绝类似重大质量问题的出现。
附:《混凝土质量缺陷处理记录表》